xds200제품 절연에 대한 문의입니다.
xds200제품(pcb v130))을 사용중인데, 전력 제품 실험시에 통신이 너무 잘 끊어져서 확인해보니
다음의 개선사항이 보였습니다.
절연 소자는 채택했지만, 충분한 절연 거리 부족
jtag커넥터 절연 영역 > 내부 로직gnd > usb sheild gnd 경로
jtag 4번 gnd를 신호선으로 사용(jtag 내부, gnd 신호 손해)
%viaa nand크기 부족(jtag크기는 무조건으로 축소하는 것보다 적당한 크기를 유지하는게 더 건강해보입니다.)
%pcb크기에 집중하다보니 shape등 설계적으로 close되어야 할 부분이 들이 open곳이 너무 많았습니다.
y 커패시터가 없음에도 , emi발생상황에서 통신 문제가 생기는 것은
아무리 생각해보아도 , 앞서 언급해드린 pcb 설계가 영향을 미치는 것 같습니다.
조속히 개선되기를 기대합니다.
감사합니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 8952 |
CCS 설치 오류 문의
(3)
|
2019.07.10 | 임근우 | 48 |
| 8951 |
CCS v8로 TMS320 F28335 보급형 예제 compile시 문제
(1)
|
2019.07.10 | 이소담 | 28 |
| 8950 |
에뮬레이터 에러
(1)
|
2019.07.08 | 김연주 | 23 |
| 8949 |
c2000 XDS510LC
(1)
|
2019.07.02 | 김재훈 | 21 |
| 8948 | PWM 동기화 (2) | 2019.07.01 | 김현종 | 98 |
| 8947 |
|
2019.07.02 | 김현종 | 53 |
| 8946 |
부트모드 결정관련 질문
(1)
|
2019.07.01 | 최흥구 | 116 |
| 8945 | PWM 정지시 HI로 유지되는 이유는 (2) | 2019.06.29 | 김만재 | 62 |
| 8944 | CPU 타이머 설정 문의 드립니다. (1) | 2019.06.28 | 이한주 | 45 |
| 8943 |
|
2019.06.27 | 손형민 | 29 |
| 8942 | FATFS(FAT File System) 문의드립니다. (1) | 2019.06.27 | 이규연 | 42 |
| 8941 |
점퍼설정
(2)
|
2019.06.26 | 최오규 | 14 |
| 8940 | SPI 다중 통신 문의드립니다 (1) | 2019.06.26 | 국종훈 | 43 |
| 8939 |
CAN ID 관련 문의
(2)
|
2019.06.25 | 신양진 | 117 |
| 8938 | GPIO 관련 문의 (1) | 2019.06.24 | 신양진 | 49 |
| 8937 | ACD 시퀀스 2회 완료시 인터럽트 호출 (1) | 2019.06.24 | 임유철 | 31 |
| 8936 |
XDS560 v2 사용관련 문의
(1)
|
2019.06.24 | KPC | 30 |
| 8935 |
|
2019.06.24 | 정우진 | 9 |
| 8934 |
controlsuit 라이브러리의 프로젝트 연결 여부 문의
(2)
|
2019.06.22 | 조찬기 | 22 |
| 8933 | ADC 인터럽트에서 eCAP 사용 (1) | 2019.06.22 | 장유남 | 57 |
| 8932 |
I2C test Loopback
(2)
|
2019.06.21 | 김만재 | 73 |
| 8931 |
ccsv5, tms320f2811 에서 sprintf 함수 사용 에러
(4)
|
2019.06.21 | 권용진 | 97 |
| 8930 | ADCINT 호출 주기 문의 (2) | 2019.06.20 | 임유철 | 56 |
| 8929 |
인터럽트 우선순위 설정
(2)
|
2019.06.17 | 신양진 | 195 |
| 8928 |
|
2019.06.18 | 신양진 | 92 |
| 8927 |
|
2019.06.19 | 신양진 | 83 |
| 8926 | 에뮬레이터 에러 (1) | 2019.06.14 | 정정훈 | 35 |
| 8925 | SDS200i 지원가능한 프로세서 (1) | 2019.06.14 | 이성근 | 33 |
| 8924 | EPWM 10Hz 이하 출력 (3) | 2019.06.13 | 김만재 | 37 |
| 8923 | 프로젝트 이름 변경 (4) | 2019.06.13 | 이상철 | 37 |





말씀해주신 부분을 내부에 전달하여, 제품 개선에 반영될 수 있도록 하겠습니다. 소중한 의견 회신에 감사 드립니다. 2026-08-13 13:07:35