무상 기술지원 범위 안내 / 비밀글은 답변 드리지 않습니다.
기술문의 게시물 작성은 로그인 후 가능합니다.
싱크웍스 카카오 채널+ 개설
TMS320F28X 기술 문의
xds200 절연에 대한 문의
최승원
(IP: 58.233.220.**)
2026.08.13 11:27:06
조회수 1,907
xds200제품 절연에 대한 문의입니다.
xds200제품(pcb v130))을 사용중인데, 전력 제품 실험시에 통신이 너무 잘 끊어져서 확인해보니
다음의 개선사항이 보였습니다.
절연 소자는 채택했지만, 충분한 절연 거리 부족
jtag커넥터 절연 영역 > 내부 로직gnd > usb sheild gnd 경로
jtag 4번 gnd를 신호선으로 사용(jtag 내부, gnd 신호 손해)
%viaa nand크기 부족(jtag크기는 무조건으로 축소하는 것보다 적당한 크기를 유지하는게 더 건강해보입니다.)
%pcb크기에 집중하다보니 shape등 설계적으로 close되어야 할 부분이 들이 open곳이 너무 많았습니다.
y 커패시터가 없음에도 , emi발생상황에서 통신 문제가 생기는 것은
아무리 생각해보아도 , 앞서 언급해드린 pcb 설계가 영향을 미치는 것 같습니다.
조속히 개선되기를 기대합니다.
감사합니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 252 |
|
2008.09.18 | 싱크웍스 | 78 |
| 251 | [SPRC083] Singnal Generator Library 사용법 | 2008.09.17 | 김준구 | 32 |
| 250 |
|
2008.09.17 | 최연훈 | 71 |
| 249 | 2812 Flash 에러.. | 2008.09.13 | 길현성 | 79 |
| 248 |
|
2008.09.17 | 최연훈 | 85 |
| 247 |
|
2008.09.17 | 길현성 | 58 |
| 246 |
|
2008.09.18 | 싱크웍스 | 124 |
| 245 | FLASH API 와 인터럽트 처리 | 2008.09.11 | 강규태 | 92 |
| 244 |
|
2008.09.11 | 싱크웍스 | 222 |
| 243 | 28335 PGFA 의 출시 일자가 궁급합니다. | 2008.09.07 | 김현 | 20 |
| 242 |
|
2008.09.08 | 최연훈 | 54 |
| 241 |
Adc 와 Sci 를 함께 할려고 두 예제파일을 합쳐봤는데 잘 안됩니다.
(2)
|
2008.09.06 | 김동현 | 124 |
| 240 | 2812 eQep 레지스터 문의 | 2008.09.04 | 이형돈 | 59 |
| 239 |
|
2008.09.05 | 싱크웍스 | 138 |
| 238 | 컴파일 에러 문의 | 2008.09.04 | 윤상섭 | 42 |
| 237 |
|
2008.09.05 | 싱크웍스 | 126 |
| 236 | pwm 제어 (박용만 님) | 2008.09.03 | 싱크웍스 | 67 |
| 235 |
|
2008.09.04 | 싱크웍스 | 145 |
| 234 | 320F2806의 최대 ADC sample rate 동작 문의 (한상재 님) | 2008.09.03 | 싱크웍스 | 38 |
| 233 |
|
2008.09.04 | 싱크웍스 | 95 |
| 232 | Tx Interrupt 관련 문의 (권성구 님) | 2008.09.03 | 싱크웍스 | 62 |
| 231 |
|
2008.09.04 | 싱크웍스 | 160 |
| 230 | F2812 CAN TRANSCEIVER IC 관련 건 | 2008.09.02 | 이진국 | 40 |
| 229 |
|
2008.09.02 | 박창희 | 86 |
| 228 | pwm 주파수 설정에 관한 질문입니다. | 2008.08.29 | 박용만 | 61 |
| 227 |
|
2008.09.01 | 박창희 | 141 |
| 226 | 2808 UMD 회로도 | 2008.08.25 | 이왕근 | 21 |
| 225 |
|
2008.08.26 | 박창희 | 46 |
| 224 | 펄스 주기 조절 방법 좀 가르쳐 주세요 | 2008.08.23 | 김상만 | 16 |
| 223 |
|
2008.08.25 | 박창희 | 65 |





말씀해주신 부분을 내부에 전달하여, 제품 개선에 반영될 수 있도록 하겠습니다. 소중한 의견 회신에 감사 드립니다. 2026-08-13 13:07:35