xds200제품 절연에 대한 문의입니다.
xds200제품(pcb v130))을 사용중인데, 전력 제품 실험시에 통신이 너무 잘 끊어져서 확인해보니
다음의 개선사항이 보였습니다.
절연 소자는 채택했지만, 충분한 절연 거리 부족
jtag커넥터 절연 영역 > 내부 로직gnd > usb sheild gnd 경로
jtag 4번 gnd를 신호선으로 사용(jtag 내부, gnd 신호 손해)
%viaa nand크기 부족(jtag크기는 무조건으로 축소하는 것보다 적당한 크기를 유지하는게 더 건강해보입니다.)
%pcb크기에 집중하다보니 shape등 설계적으로 close되어야 할 부분이 들이 open곳이 너무 많았습니다.
y 커패시터가 없음에도 , emi발생상황에서 통신 문제가 생기는 것은
아무리 생각해보아도 , 앞서 언급해드린 pcb 설계가 영향을 미치는 것 같습니다.
조속히 개선되기를 기대합니다.
감사합니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 312 | adc 필터 게인 조정에 관해 | 2008.10.22 | 이용석 | 38 |
| 311 |
|
2008.10.22 | 싱크웍스 | 86 |
| 310 |
file loader문제
|
2008.10.21 | 박래호 | 43 |
| 309 |
|
2008.10.22 | 싱크웍스 | 53 |
| 308 | xds510usb galvanic 사용에 대하여 문의드립니다. | 2008.10.21 | 김현 | 35 |
| 307 |
|
2008.10.22 | 싱크웍스 | 42 |
| 306 |
|
2008.10.21 | 박용만 | 3 |
| 305 |
|
2008.10.22 | 싱크웍스 | 82 |
| 304 |
F28335 Flash 초기화
|
2008.10.21 | 윤주형 | 112 |
| 303 |
|
2008.10.22 | 싱크웍스 | 266 |
| 302 | [TMS320F28335 사용환경 설정] CCS3.1 버전에서도 가능?? | 2008.10.20 | 권성구 | 45 |
| 301 |
|
2008.10.20 | 싱크웍스 | 108 |
| 300 | 지역변수 할당 순서 | 2008.10.19 | 한두경 | 50 |
| 299 |
|
2008.10.20 | 싱크웍스 | 120 |
| 298 |
ccs 상에서의 iq값 보기
|
2008.10.17 | 이용석 | 34 |
| 297 |
|
2008.10.20 | 싱크웍스 | 61 |
| 296 | 질문 macro _CODE_ACCESS, _DATA_ACCESS | 2008.10.15 | 조남원 | 24 |
| 295 |
|
2008.10.17 | 싱크웍스 | 36 |
| 294 |
TMS320F28X EVM DAC관련 빠른 답변 부탁드립니다.
(1)
|
2008.10.13 | 강명수 | 70 |
| 293 |
|
2008.10.10 | 윤주형 | 7 |
| 292 | 플래쉬 부트후 증상 | 2008.10.10 | 이용철 | 48 |
| 291 |
|
2008.10.10 | 싱크웍스 | 134 |
| 290 |
i2c통신 관련 문의입니다.
|
2008.10.08 | 신동기 | 119 |
| 289 |
|
2008.10.09 | 싱크웍스 | 204 |
| 288 |
|
2008.10.09 | 신동기 | 104 |
| 287 |
|
2008.10.10 | 싱크웍스 | 190 |
| 286 | F2808 PWM 관련 | 2008.10.08 | 고근택 | 53 |
| 285 |
|
2008.10.09 | 싱크웍스 | 99 |
| 284 |
|
2008.10.10 | 싱크웍스 | 82 |
| 283 | F281X EVM에서 3.3V 전압을 어떻게 끌어다 쓰죠?? | 2008.10.07 | 강명수 | 35 |





말씀해주신 부분을 내부에 전달하여, 제품 개선에 반영될 수 있도록 하겠습니다. 소중한 의견 회신에 감사 드립니다. 2026-08-13 13:07:35