xds200제품 절연에 대한 문의입니다.
xds200제품(pcb v130))을 사용중인데, 전력 제품 실험시에 통신이 너무 잘 끊어져서 확인해보니
다음의 개선사항이 보였습니다.
절연 소자는 채택했지만, 충분한 절연 거리 부족
jtag커넥터 절연 영역 > 내부 로직gnd > usb sheild gnd 경로
jtag 4번 gnd를 신호선으로 사용(jtag 내부, gnd 신호 손해)
%viaa nand크기 부족(jtag크기는 무조건으로 축소하는 것보다 적당한 크기를 유지하는게 더 건강해보입니다.)
%pcb크기에 집중하다보니 shape등 설계적으로 close되어야 할 부분이 들이 open곳이 너무 많았습니다.
y 커패시터가 없음에도 , emi발생상황에서 통신 문제가 생기는 것은
아무리 생각해보아도 , 앞서 언급해드린 pcb 설계가 영향을 미치는 것 같습니다.
조속히 개선되기를 기대합니다.
감사합니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2052 |
|
2010.04.14 | 싱크웍스 | 53 |
| 2051 | 2812->28335 ADC 문제 | 2010.04.14 | 김영준 | 36 |
| 2050 |
|
2010.04.14 | 싱크웍스 | 95 |
| 2049 | SMC75 보드에서 질문있습니다. | 2010.04.13 | 박진호 | 15 |
| 2048 |
|
2010.04.14 | 싱크웍스 | 14 |
| 2047 |
|
2010.04.14 | 박진호 | 16 |
| 2046 | ePWM과 ADC 채널의 연계 | 2010.04.13 | 강영주 | 29 |
| 2045 |
|
2010.04.13 | 싱크웍스 | 90 |
| 2044 |
|
2010.04.12 | 최창훈 | 3 |
| 2043 |
|
2010.04.13 | 싱크웍스 | 25 |
| 2042 |
|
2010.04.12 | 권경환 | 6 |
| 2041 |
|
2010.04.12 | 이영재 | 11 |
| 2040 |
|
2010.04.12 | 싱크웍스 | 15 |
| 2039 |
i2c 통신의 하드웨어 구성
(1)
|
2010.04.12 | 이준원 | 103 |
| 2038 | 28335 메모리 오류 문의... | 2010.04.12 | 서동혁 | 41 |
| 2037 |
|
2010.04.12 | 싱크웍스 | 78 |
| 2036 | CN9100 문의 | 2010.04.09 | 이준성 | 13 |
| 2035 |
|
2010.04.10 | 최연훈 | 21 |
| 2034 | EVM 보드, 28335 전원 인가 문의 | 2010.04.09 | 이영재 | 32 |
| 2033 |
|
2010.04.09 | 싱크웍스 | 51 |
| 2032 | stack이 unknown state로 가는 문제 | 2010.04.09 | 유규형 | 31 |
| 2031 |
|
2010.04.09 | 싱크웍스 | 76 |
| 2030 | F28335 내장 ADC로 -전압 측정?? | 2010.04.09 | 남주현 | 37 |
| 2029 |
|
2010.04.09 | 싱크웍스 | 89 |
| 2028 |
|
2010.04.08 | 김도경 | 10 |
| 2027 |
|
2010.04.07 | 백승호 | 4 |
| 2026 |
|
2010.04.07 | 싱크웍스 | 42 |
| 2025 |
|
2010.04.07 | 백승호 | 22 |
| 2024 |
|
2010.04.09 | 싱크웍스 | 41 |
| 2023 | 28335 Flash의 Check sum관련 문의 | 2010.04.07 | 류철용 | 39 |





말씀해주신 부분을 내부에 전달하여, 제품 개선에 반영될 수 있도록 하겠습니다. 소중한 의견 회신에 감사 드립니다. 2026-08-13 13:07:35