안녕하세요, 28335 초소형 버스 모듈 보드를 사용 중 부트 모드 설정과 관련하여 문의드립니다.
현재 기본 부트 모드에서 Flash로 변경하려고 합니다. 함께 첨부한 보드 사진을 보면 하단에 'Boot-Mode'라고 표기된 패드들이 있는데, 이와 관련하여 정확한 하드웨어 설정 방법을 확인하고 싶습니다.
구체적으로는, 각 저항들이 어디 GPIO에 연결되는지 궁금합니다.
업무에 바쁘시겠지만, 확인 후 답변해 주시면 큰 도움이 될 것 같습니다.
감사합니다.
---- 답변 글 ----
현재 출고되고 있는 TMS320F28335 초소형 버스 모듈의 부트모드 선택용 저항 설정은 기본 값이 내부 FLASH 메모리 부트 입니다.

풀업 저항(4.7kΩ)을 통해 TMS320F28335의 GPIO 84~87번 포트에 3.3V(VDDIO) 전원이 연결되어 있으며, 이 설정은 Internal FLASH memory Boot mode 에 해당됩니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2502 | ccs 4.0 그래프와 프로파일 사용법 질문 | 2010.08.10 | 김우영 | 24 |
| 2501 |
|
2010.08.10 | 싱크웍스 | 59 |
| 2500 |
|
2010.08.09 | 신헌철 | 1 |
| 2499 |
|
2010.08.10 | 싱크웍스 | 97 |
| 2498 |
c28346 XINTF 이용시 DATA 라인 파형이 이상하게 출력됩니다.
|
2010.08.09 | 신동식 | 48 |
| 2497 |
|
2010.08.10 | 싱크웍스 | 125 |
| 2496 | 28335 QEP 및 외부펄스 카운터 관련 문의드립니다. | 2010.08.09 | 박상규 | 32 |
| 2495 |
|
2010.08.10 | 싱크웍스 | 83 |
| 2494 |
|
2010.08.09 | 오승모 | 5 |
| 2493 | c28346 XINTF 관련 문의 입니다. | 2010.08.09 | 신동식 | 56 |
| 2492 |
|
2010.08.09 | 싱크웍스 | 121 |
| 2491 | 라이브러리 추가시 궁금한 점 | 2010.08.09 | 권성구 | 23 |
| 2490 |
|
2010.08.09 | 싱크웍스 | 44 |
| 2489 |
컴파일시 에러 메시지 문의
(2)
|
2010.08.06 | 김우영 | 16 |
| 2488 | 아래 문의한 시뮬레이터 모드에서 | 2010.08.06 | 안병웅 | 12 |
| 2487 |
|
2010.08.09 | 싱크웍스 | 16 |
| 2486 |
리얼타임모드에서..
(2)
|
2010.08.06 | 정우진 | 28 |
| 2485 |
|
2010.08.06 | 안병웅 | 4 |
| 2484 |
|
2010.08.06 | 싱크웍스 | 33 |
| 2483 | 컴파일 에러 메시지 확인부탁 | 2010.08.06 | 김우영 | 21 |
| 2482 |
|
2010.08.06 | 싱크웍스 | 37 |
| 2481 | 절연 JTAG 포트 문제 (1) | 2010.08.06 | 정우진 | 40 |
| 2480 |
|
2010.08.06 | 정우진 | 27 |
| 2479 |
|
2010.08.06 | 싱크웍스 | 52 |
| 2478 | 피콜로 28035 관련 질문입니다. | 2010.08.05 | 이상혁 | 33 |
| 2477 |
|
2010.08.06 | 싱크웍스 | 64 |
| 2476 | EPwm1~3컨버터, 4~6컨버터 동기화 및 기본 설정 질문 입니다. | 2010.08.05 | 이준민 | 52 |
| 2475 |
|
2010.08.06 | 싱크웍스 | 127 |
| 2474 |
ccs 4.0 프로젝트 임포트 관련 문제
(2)
|
2010.08.05 | 김우영 | 41 |
| 2473 | ccs 3.3 언인스톨 관련 문의 (1) | 2010.08.05 | 강동석 | 25 |





이미지 첨부에 문제가 있는 것 같습니다. (첨부하신 이미지가 보이지 않습니다.)
글을 수정해주시거나, 카카오톡 싱크웍스 채널 채팅(http://pf.kakao.com/_PxegWT/chat)을 통해서 문의를 주시면 보다 원활한 답변이 가능할 것 같습니다.
기타 문의사항이 있으시면 전화 상담도 가능합니다. TEL. 031-781-2812 2026-08-26 10:40:37