무상 기술지원 범위 안내 / 비밀글은 답변 드리지 않습니다.
기술문의 게시물 작성은 로그인 후 가능합니다.
싱크웍스 카카오 채널+ 개설
TMS320F28X 기술 문의
xds200 절연에 대한 문의
최승원
(IP: 58.233.220.**)
2026.08.13 11:27:06
조회수 2,229
xds200제품 절연에 대한 문의입니다.
xds200제품(pcb v130))을 사용중인데, 전력 제품 실험시에 통신이 너무 잘 끊어져서 확인해보니
다음의 개선사항이 보였습니다.
절연 소자는 채택했지만, 충분한 절연 거리 부족
jtag커넥터 절연 영역 > 내부 로직gnd > usb sheild gnd 경로
jtag 4번 gnd를 신호선으로 사용(jtag 내부, gnd 신호 손해)
%viaa nand크기 부족(jtag크기는 무조건으로 축소하는 것보다 적당한 크기를 유지하는게 더 건강해보입니다.)
%pcb크기에 집중하다보니 shape등 설계적으로 close되어야 할 부분이 들이 open곳이 너무 많았습니다.
y 커패시터가 없음에도 , emi발생상황에서 통신 문제가 생기는 것은
아무리 생각해보아도 , 앞서 언급해드린 pcb 설계가 영향을 미치는 것 같습니다.
조속히 개선되기를 기대합니다.
감사합니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2592 |
|
2010.09.02 | 싱크웍스 | 85 |
| 2591 | c2000 의 rtdx.lib 을 찾을 수 없습니다. | 2010.09.01 | 박중희 | 16 |
| 2590 |
|
2010.09.02 | 싱크웍스 | 25 |
| 2589 | 28335 jtag 연결시 에러.. (1) | 2010.08.31 | 김성민 | 76 |
| 2588 | window 7 호완성 | 2010.08.31 | 김대승 | 24 |
| 2587 |
|
2010.08.31 | 싱크웍스 | 39 |
| 2586 |
|
2010.08.30 | 강대준 | 5 |
| 2585 | CCS 4에서 에뮬레이터 연결 오류 (1) | 2010.08.30 | 조호준 | 45 |
| 2584 |
|
2010.08.30 | 조성남 | 1 |
| 2583 |
|
2010.08.30 | 싱크웍스 | 61 |
| 2582 |
|
2010.08.28 | 공민현 | 5 |
| 2581 |
|
2010.08.30 | 싱크웍스 | 38 |
| 2580 | 인터럽트 서비스 루틴 호출에 관한 질문입니다. | 2010.08.28 | 임현주 | 33 |
| 2579 |
|
2010.08.30 | 싱크웍스 | 86 |
| 2578 | 28335 초소형 버스 모듈 사용도중 문제가 생겨 문의드립니다 (1) | 2010.08.27 | 권준호 | 65 |
| 2577 | sizeof( )의 오류? | 2010.08.27 | 류철용 | 39 |
| 2576 |
|
2010.08.30 | 류철용 | 89 |
| 2575 |
|
2010.08.27 | 김대영 | 4 |
| 2574 |
|
2010.08.27 | 싱크웍스 | 26 |
| 2573 | 구조체 페키징 질문입니다.( 이종 시스템간의 통신 문제 ) | 2010.08.27 | 박성규 | 67 |
| 2572 |
|
2010.08.27 | 싱크웍스 | 80 |
| 2571 |
|
2010.08.28 | 류철용 | 70 |
| 2570 | can통신을 이용한 프로그램 문의 | 2010.08.26 | 이상혁 | 29 |
| 2569 |
|
2010.08.27 | 싱크웍스 | 62 |
| 2568 | 홀센서값은 인터럽트로 받을때.. | 2010.08.26 | 황예지 | 17 |
| 2567 |
|
2010.08.27 | 싱크웍스 | 63 |
| 2566 | eCAN Time Out Function 사용시 질문 (2) | 2010.08.26 | 이상문 | 43 |
| 2565 |
|
2010.08.26 | 최윤원 | 3 |
| 2564 | CAN통신시 통신에러율 체크하는 방법? | 2010.08.26 | 이상문 | 34 |
| 2563 | IQmath.lib * .0L [수정] (1) | 2010.08.26 | 차영빈 | 34 |





말씀해주신 부분을 내부에 전달하여, 제품 개선에 반영될 수 있도록 하겠습니다. 소중한 의견 회신에 감사 드립니다. 2026-08-13 13:07:35