xds200제품 절연에 대한 문의입니다.
xds200제품(pcb v130))을 사용중인데, 전력 제품 실험시에 통신이 너무 잘 끊어져서 확인해보니
다음의 개선사항이 보였습니다.
절연 소자는 채택했지만, 충분한 절연 거리 부족
jtag커넥터 절연 영역 > 내부 로직gnd > usb sheild gnd 경로
jtag 4번 gnd를 신호선으로 사용(jtag 내부, gnd 신호 손해)
%viaa nand크기 부족(jtag크기는 무조건으로 축소하는 것보다 적당한 크기를 유지하는게 더 건강해보입니다.)
%pcb크기에 집중하다보니 shape등 설계적으로 close되어야 할 부분이 들이 open곳이 너무 많았습니다.
y 커패시터가 없음에도 , emi발생상황에서 통신 문제가 생기는 것은
아무리 생각해보아도 , 앞서 언급해드린 pcb 설계가 영향을 미치는 것 같습니다.
조속히 개선되기를 기대합니다.
감사합니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 3252 | CAN 모듈 Reset 방법 문의드립니다. | 2011.03.03 | 이동후 | 32 |
| 3251 |
|
2011.03.07 | 싱크웍스 | 74 |
| 3250 | Library에 관하여 (1) | 2011.03.03 | 고재욱 | 41 |
| 3249 | 28335 can통신 문의 (1) | 2011.03.02 | 지용관 | 93 |
| 3248 | 보드랑 통신연결상태에서요 | 2011.03.02 | 박영민 | 10 |
| 3247 |
|
2011.03.03 | 싱크웍스 | 25 |
| 3246 | sx-32 전압 | 2011.03.02 | 서동훈 | 7 |
| 3245 |
|
2011.03.03 | 싱크웍스 | 10 |
| 3244 | 에러인데요 (1) | 2011.03.01 | 박영민 | 20 |
| 3243 |
TDS510USB Plus 문제?
(1)
|
2011.02.28 | 서원교 | 42 |
| 3242 | IQmathLib.h 질문 드립니다. | 2011.02.25 | 이동후 | 42 |
| 3241 |
|
2011.02.28 | 싱크웍스 | 77 |
| 3240 | 델피노 캔 트랜시버 주변회로 질문입니다. | 2011.02.24 | 황규민 | 8 |
| 3239 |
|
2011.02.25 | 싱크웍스 | 24 |
| 3238 | SINTBL 대해서 (1) | 2011.02.24 | 백승호 | 27 |
| 3237 | 릴리스 모드와 데버그 모드 차이 | 2011.02.24 | 허익서 | 5 |
| 3236 |
|
2011.02.25 | 싱크웍스 | 43 |
| 3235 | CCS4.0 사용 관련 문의 | 2011.02.24 | 박일우 | 22 |
| 3234 |
|
2011.02.24 | 싱크웍스 | 55 |
| 3233 |
안녕하세요. Delfino EVM 문의입니다.
|
2011.02.24 | 여인용 | 21 |
| 3232 |
|
2011.02.24 | 싱크웍스 | 47 |
| 3231 |
|
2011.02.23 | 정세나 | 7 |
| 3230 |
|
2011.02.23 | 최창훈 | 6 |
| 3229 |
|
2011.02.24 | 싱크웍스 | 23 |
| 3228 |
|
2011.02.22 | 백승호 | 4 |
| 3227 | IQmath로 선언된 변수 모니터링 (3) | 2011.02.22 | 방영봉 | 57 |
| 3226 | tms320f2812의 속도에 대해서 | 2011.02.22 | 허익서 | 12 |
| 3225 |
|
2011.02.23 | 싱크웍스 | 35 |
| 3224 | 안녕하세요. 문의드릴게있어서요. | 2011.02.22 | 최창훈 | 10 |
| 3223 |
|
2011.02.23 | 싱크웍스 | 25 |





말씀해주신 부분을 내부에 전달하여, 제품 개선에 반영될 수 있도록 하겠습니다. 소중한 의견 회신에 감사 드립니다. 2026-08-13 13:07:35