무상 기술지원 범위 안내 / 비밀글은 답변 드리지 않습니다.
기술문의 게시물 작성은 로그인 후 가능합니다.
싱크웍스 카카오 채널+ 개설
TMS320F28X 기술 문의
xds200 절연에 대한 문의
최승원
(IP: 58.233.220.**)
2026.08.13 11:27:06
조회수 2,372
xds200제품 절연에 대한 문의입니다.
xds200제품(pcb v130))을 사용중인데, 전력 제품 실험시에 통신이 너무 잘 끊어져서 확인해보니
다음의 개선사항이 보였습니다.
절연 소자는 채택했지만, 충분한 절연 거리 부족
jtag커넥터 절연 영역 > 내부 로직gnd > usb sheild gnd 경로
jtag 4번 gnd를 신호선으로 사용(jtag 내부, gnd 신호 손해)
%viaa nand크기 부족(jtag크기는 무조건으로 축소하는 것보다 적당한 크기를 유지하는게 더 건강해보입니다.)
%pcb크기에 집중하다보니 shape등 설계적으로 close되어야 할 부분이 들이 open곳이 너무 많았습니다.
y 커패시터가 없음에도 , emi발생상황에서 통신 문제가 생기는 것은
아무리 생각해보아도 , 앞서 언급해드린 pcb 설계가 영향을 미치는 것 같습니다.
조속히 개선되기를 기대합니다.
감사합니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 3672 |
CCS v4의 printf()를 구현하기 위하여...
|
2011.07.01 | 황인준 | 121 |
| 3671 |
|
2011.07.04 | 싱크웍스 | 155 |
| 3670 |
|
2011.07.04 | 황인준 | 163 |
| 3669 |
CCS 4
|
2011.07.01 | 황인준 | 17 |
| 3668 |
|
2011.07.04 | 싱크웍스 | 16 |
| 3667 | on-chip flash 기반 프로그램 구동 | 2011.06.30 | 심흥섭 | 42 |
| 3666 |
|
2011.06.30 | 최연훈 | 128 |
| 3665 |
28335트레이닝 키트사용중인데요.
(1)
|
2011.06.30 | 김동규 | 30 |
| 3664 | F28335 connecting 문제가 있습니다. | 2011.06.29 | 천기영 | 31 |
| 3663 |
|
2011.06.30 | 싱크웍스 | 44 |
| 3662 | 283335 epwm sync | 2011.06.28 | 강정수 | 52 |
| 3661 |
|
2011.06.29 | 싱크웍스 | 84 |
| 3660 | TMS320F28335 핀 기능 관련 (1) | 2011.06.28 | 고광혁 | 47 |
| 3659 | 28335 버닝 과정 질문입니다 (1) | 2011.06.28 | 이승민 | 25 |
| 3658 |
|
2011.06.28 | 이승민 | 24 |
| 3657 |
|
2011.06.28 | 싱크웍스 | 30 |
| 3656 |
F28335 내부 플래쉬 다운로드 실패
(1)
|
2011.06.28 | 심흥섭 | 124 |
| 3655 |
|
2011.06.27 | 정균명 | 7 |
| 3654 | IQmathTableRam 메모리맵 설정방법 | 2011.06.27 | 이계한 | 30 |
| 3653 |
|
2011.06.27 | 싱크웍스 | 61 |
| 3652 |
|
2011.06.27 | 강대준 | 3 |
| 3651 |
|
2011.06.27 | 싱크웍스 | 19 |
| 3650 | SPRA876A 예제에서.... | 2011.06.24 | 정우진 | 24 |
| 3649 |
|
2011.06.27 | 싱크웍스 | 20 |
| 3648 | TMS320C28346를 이용한 외부 신호 페이즈 측정 관련.. | 2011.06.24 | 김정훈 | 11 |
| 3647 |
|
2011.06.24 | 싱크웍스 | 26 |
| 3646 | can 통신 문의.... | 2011.06.24 | 정우진 | 19 |
| 3645 |
|
2011.06.24 | 싱크웍스 | 66 |
| 3644 |
|
2011.06.23 | 한효녕 | 2 |
| 3643 |
|
2011.06.23 | 싱크웍스 | 30 |





말씀해주신 부분을 내부에 전달하여, 제품 개선에 반영될 수 있도록 하겠습니다. 소중한 의견 회신에 감사 드립니다. 2026-08-13 13:07:35